低音炮的滤波电容怎么换?

步骤1:关闭断路器开关,对电容器组放电。

更换滤波电容器时,应先关闭补偿柜的主电源;然后断开断路器开关;然后等待电力电容器组放电。Cook Cooper滤波电容设计为三分钟放电至50V以下,如果需要1分钟可以特殊设计。

第二步:分别对电容放电。

重新放电完成后,每个电容器应逐个放电。放电方法是:用绝缘棒上的金属接地棒接触电力电容器的端子进行放电。

第三步:拆除损坏的电容器。

从左到右、从上到下逐一拆除损坏的电力电容器;然后用扳手松开固定电容的螺丝,按照拆线的顺序一个一个拆下电容。

第四步:更换滤波电容,检查线路连接是否正常。

选择同类型的电力电容器,连接并固定;更换完成后,检查电力电容器是否牢固,各相线连接是否正常。

步骤5:通电测试和试运行。

更换电容器后,打开断路器和总开关;在额定电压下试通电三次。如果没有故障,再试运行24小时。试运行期间,应加强巡视和检查。